Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Недавно сделал ремонт в коридоре, и часть потолка зашил подвесным гипсокартоном, в который врезали 2 точечных светильника.
Поставили туда лампочки светодиодные энергосберегающие Gauss 5W LED.
Сегодня ночью обнаружил, что одна лампочка примерно раз в 10 секунд самопроизвольно вспыхивает на 1 секунду и тут же гаснет.
Ощущения неприятные.
Полез в интернет, и обнаружил, что причиной тому может быть скорее всего выключатель с подсветкой. От подсветки генерируется ток, который и запускает лампочку, но так как его ничтожно мало, то соответсвенно, его хватает, чтобы лампочка только вспыхнула на долю секунды.
Есть 3 способа решения проблемы:
1) Заменить светодиодную лампу на галогеновую. Есть дома галогеновые лампочки accent на 50W. Но они довольно сильно нагреваются, и я не уверен, что это не повредит гипсокартонный потолок вокруг светильника.
2) Срезать провод в выключателе, который идет к подсветке выключателя. Тоже вариант не желательный. Выключатель с подсветкой для того и ставился, чтобы было видно, где кнопка.
3) Поставить резистор на пути к лампочке, что не позволит доходить току от подстветки в лампочку. Но где и как его ставить - для меня загадка, ибо с электричеством на Вы.
Есть еще вариант - оставить все как есть. Поидее, никакого замыкания или пожара от такого явления быть не должно.
Видел, что есть тут у нас Боги, которые перепаивают. стиральные машины в домашних условиях. Какие будут мысли по этому поводу?
Поставили туда лампочки светодиодные энергосберегающие Gauss 5W LED.
Сегодня ночью обнаружил, что одна лампочка примерно раз в 10 секунд самопроизвольно вспыхивает на 1 секунду и тут же гаснет.
Ощущения неприятные.
Полез в интернет, и обнаружил, что причиной тому может быть скорее всего выключатель с подсветкой. От подсветки генерируется ток, который и запускает лампочку, но так как его ничтожно мало, то соответсвенно, его хватает, чтобы лампочка только вспыхнула на долю секунды.
Есть 3 способа решения проблемы:
1) Заменить светодиодную лампу на галогеновую. Есть дома галогеновые лампочки accent на 50W. Но они довольно сильно нагреваются, и я не уверен, что это не повредит гипсокартонный потолок вокруг светильника.
2) Срезать провод в выключателе, который идет к подсветке выключателя. Тоже вариант не желательный. Выключатель с подсветкой для того и ставился, чтобы было видно, где кнопка.
3) Поставить резистор на пути к лампочке, что не позволит доходить току от подстветки в лампочку. Но где и как его ставить - для меня загадка, ибо с электричеством на Вы.
Есть еще вариант - оставить все как есть. Поидее, никакого замыкания или пожара от такого явления быть не должно.
Видел, что есть тут у нас Боги, которые перепаивают. стиральные машины в домашних условиях. Какие будут мысли по этому поводу?
Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
У меня была та же история. Для подсветки выключателя использовалась неонка с последовательным сопротивлением 1-2 Мом, точно не помню. Даже через такое большое сопротивление энергосберегайка периодически вспыхивала. Исправить это можно включением параллельно энергосберегайке резистора или конденсатора. Конструктивно это сделать сложно. Я просто выключил подсветку.
Кстати, это была первая сберегайка, купленная для пробы. Изготовлена в России. Она проработала 9 лет, но не испортилась насовем. Просто она стала гаснуть после прогрева, а после остывания сама собой включалась. Лежит пока, ждет ремонта.
Кстати, это была первая сберегайка, купленная для пробы. Изготовлена в России. Она проработала 9 лет, но не испортилась насовем. Просто она стала гаснуть после прогрева, а после остывания сама собой включалась. Лежит пока, ждет ремонта.
Последний раз редактировалось Вал 18 окт 2015, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
- octavia
- Сообщения: 14726
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 17:32
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Вал
Как считаете, если просто так оставить - не опасно ли? Пожара не будет?
Как считаете, если просто так оставить - не опасно ли? Пожара не будет?
Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Думаю, что пожарной опасности никакой нет. В цепи проходят очень маленькие токи, меньшие даже, чем при обычной работе подсветки. Но такая работа скажется на ресурсе работы сберегайки.
- octavia
- Сообщения: 14726
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 17:32
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Ну с лампочкой-то ладно, не проблема
Я купил зачем-то еще 2 лампочки про запас.

Я купил зачем-то еще 2 лампочки про запас.
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
octavia писал(а):Видел, что есть тут у нас Боги, которые перепаивают. стиральные машины в домашних условиях. Какие будут мысли по этому поводу?

Конечно это выключатель с подсветкой безобразничает. Я, к примеру, снял выключатель с подсветкой в процессе ремонта. Мне не понравилось, что пробник фазу показывает при разомкнутом состоянии выключателя. Ну нафиг подумал я и купил обычный легранд.
Тут уж сам себе хозяин. Как хочешь, так и делай. В сети есть множество схемок, как ограничить эти подмигивания и подсвечивания лампочек с таким выключателем.
- octavia
- Сообщения: 14726
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 17:32
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Хочу забить болт и оставить так, как есть. Мне лично на эти подмигивания пофигу - лампочки в коридоре, и ночью никому спать не мешают.Lexa писал(а):Тут уж сам себе хозяин. Как хочешь, так и делай.
Вопрос в том - не будет ли замыкания и пожара... По логике - не должно, ибо ток там мизерный.
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Не должно быть пожара. Вроде ж распространенная технология. Ток зависит от сопротивления в выключателе. Меня вот смутило, что пробник фазы светится. А светиться он начинает от 20 вольт. Но это в детской. Поэтому я подумал - ну нафиг.
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Схема подсветки выключателя на светодиоде и сопротивлении
В настоящее время в выключатели для подсветки устанавливаются, как правило, светодиоды, включенные в выключателе по ниже приведенной электрической схеме.
Когда выключатель находится в положении «Выключено» ток проходит через сопротивление R1, далее через светодиод VD2, который светится. Диод VD1 защищает VD2 от пробоя обратным напряжением. R1 любого типа мощностью более 1 Вт, номиналом от 100 до 150 кОм. При указанном на схеме номинале R1, ток протекает около 3 мА, что вполне достаточно для хорошо заметного свечения в темноте. Если же свечение светодиода будет недостаточным, то величину сопротивления нужно уменьшить. VD1 любого типа, VD2 любого типа и цвета свечения.
Если в светильнике установлены светодиодные лампочки, то подсветка, сделанная по этой схеме может даже не работать, так как сопротивление светодиодной лампочки очень большое и ток достаточной силы для свечения светодиода может не создаться. В темноте возможно слабое свечение светодиодной лампочки.
Ну и так далее:
http://ydoma.info/electricity-kak-podkl ... etkoj.html
В настоящее время в выключатели для подсветки устанавливаются, как правило, светодиоды, включенные в выключателе по ниже приведенной электрической схеме.
Когда выключатель находится в положении «Выключено» ток проходит через сопротивление R1, далее через светодиод VD2, который светится. Диод VD1 защищает VD2 от пробоя обратным напряжением. R1 любого типа мощностью более 1 Вт, номиналом от 100 до 150 кОм. При указанном на схеме номинале R1, ток протекает около 3 мА, что вполне достаточно для хорошо заметного свечения в темноте. Если же свечение светодиода будет недостаточным, то величину сопротивления нужно уменьшить. VD1 любого типа, VD2 любого типа и цвета свечения.
Если в светильнике установлены светодиодные лампочки, то подсветка, сделанная по этой схеме может даже не работать, так как сопротивление светодиодной лампочки очень большое и ток достаточной силы для свечения светодиода может не создаться. В темноте возможно слабое свечение светодиодной лампочки.
Ну и так далее:
http://ydoma.info/electricity-kak-podkl ... etkoj.html
- Вложения
-
- Svetodiod.jpg (44.08 КБ) 11103 просмотра
- octavia
- Сообщения: 14726
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 17:32
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Вообще в этих схемах ни бум-бум
Даже разбираться не хочу.
А если обычные галогенки поставить в гипсокартон? Они нагреваются сильнее на порядок. Сожгет ли гипсокартон?

А если обычные галогенки поставить в гипсокартон? Они нагреваются сильнее на порядок. Сожгет ли гипсокартон?
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Нет. Гипсокартон не горюч. Но температура у них высокая. Как это в сопромате - напряжения будут постоянные температурные.octavia писал(а):Сожгет ли гипсокартон?
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Ты ж уже вроде забил на это мерцание. 

- octavia
- Сообщения: 14726
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 17:32
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
Ладно, забью на мерцание.
Сейчас например его нет почему-то
Сейчас например его нет почему-то

Re: Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
octavia писал(а):Сейчас например его нет почему-то
- Вложения
-
- Mertsanie.jpg (41.78 КБ) 11090 просмотров
Энергосберегающие светодиодные лампочки в точечном светильнике мигают в выключенном состоянии
octavia писал(а):Недавно сделал ремонт в коридоре, и часть потолка зашил подвесным гипсокартоном, в который врезали 2 точечных светильника.
Поставили туда лампочки светодиодные энергосберегающие Gauss 5W LED.
Сегодня ночью обнаружил, что одна лампочка примерно раз в 10 секунд самопроизвольно вспыхивает на 1 секунду и тут же гаснет.
Ощущения неприятные.
Полез в интернет, и обнаружил, что причиной тому может быть скорее всего выключатель с подсветкой. От подсветки генерируется ток, который и запускает лампочку, но так как его ничтожно мало, то соответсвенно, его хватает, чтобы лампочка только вспыхнула на долю секунды.
Есть 3 способа решения проблемы:
1) Заменить светодиодную лампу на галогеновую. Есть дома галогеновые лампочки accent на 50W. Но они довольно сильно нагреваются, и я не уверен, что это не повредит гипсокартонный потолок вокруг светильника.
2) Срезать провод в выключателе, который идет к подсветке выключателя. Тоже вариант не желательный. Выключатель с подсветкой для того и ставился, чтобы было видно, где кнопка.
3) Поставить резистор на пути к лампочке, что не позволит доходить току от подстветки в лампочку. Но где и как его ставить - для меня загадка, ибо с электричеством на Вы.
Есть еще вариант - оставить все как есть. Поидее, никакого замыкания или пожара от такого явления быть не должно.
Видел, что есть тут у нас Боги, которые перепаивают. стиральные машины в домашних условиях. Какие будут мысли по этому поводу?
Удалить неонку или светодид стоящий в выключателе и будет вам счастье!